Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нужен контороллер для погодной компенсации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
igor_l
Доброго всем дня.
Задача следующая: нужен контроллер для погодной компенсации в теплопункте, на три контура.
Еще два условия: 1 конроллер не свободнопрограммируемый
2 управляет задвижками 0-10В

пока вариант только централайн от хонивела, есть ли альтернатива? уж больно сроки у них огромные.
GKbest
смотри данфосс и регин
igor_l
по регину нашел тех доки на форуме ( спасибо господину LordN) простенький черезчур.
а у данфоса есть такой хитрый контроллер ECL Apex 10 но информашки по нему нехватает. дело в том что 0-10В можно взять только с доп модулей, а на них описание крайне скудное. расписано подробнейше сколько на модуле входов и выходов, а фунционал этих входов и выходов не указан, контроллер-то не свободно программируемый. может кто обладает информацией по этому контроллеру?
buzz
Мож какая из схем RVD235 подойдет...
igor_l
Цитата(buzz @ 20.7.2008, 22:00) [snapback]273656[/snapback]
Мож какая из схем RVD235 подойдет...

подходит вобщем-то rvd 245 только вся загвоздка в том что там управление клапанами трехпозиционное, а в требованиях 0-10В
Q-man
А обязательно 0-10В?

А то у Данфоса есть достаточно интересные контроллеры серии ECL Comfort

С 0-10В есть у Regin неплохой бюджетный контроллер Optogo 10, а также более навороченный, но тоже интересный Corrigo E Heating (c предустановленными алгоритмами для систем отопления).
Nick
Цитата(igor_l @ 18.7.2008, 10:42) [snapback]273100[/snapback]
Доброго всем дня.
Задача следующая: нужен контроллер для погодной компенсации в теплопункте, на три контура.
Еще два условия: 1 конроллер не свободнопрограммируемый
2 управляет задвижками 0-10В

пока вариант только централайн от хонивела, есть ли альтернатива? уж больно сроки у них огромные.

Для этой задачи подойдет контроллер BMR410 C-WEB, пишите в "личку" помогу с реализацией.
igor_l
Цитата(Q-man @ 21.7.2008, 11:55) [snapback]273762[/snapback]
А обязательно 0-10В?


вот так, у самого расстройство от такого требования


2NICK

заманчиво, только кто потом пусконаладку делать будет, мы в Екатеринбурге находимся smile.gif
объект ответственный
Nick
Цитата(igor_l @ 21.7.2008, 13:00) [snapback]273840[/snapback]
вот так, у самого расстройство от такого требования
2NICK

заманчиво, только кто потом пусконаладку делать будет, мы в Екатеринбурге находимся smile.gif
объект ответственный

Задача у Вас не сложная, я уже и алгоритм подготовил (в приложении), остается отстроить регуляторы, отопительный график и т. д. smile.gif
Рыбы
См.Oumen EH 203. Пока не пробовал, рекомендаций нет.
tripleks
можно siemens RMH760B+RMZ782B+RMZ783B
это на 2контура +ГВС
если 3 контура отопления без ГВС то 783 меняем на 782.
если надо помогу с мануалами...
конфигурируется легко
Meiram
Какраз мой очень больной вопрос нужны мануалы на . RMH760B+RMZ782B+RMZ783B
Mars
Цитата(igor_l @ 21.7.2008, 13:00) *
заманчиво, только кто потом пусконаладку делать будет, мы в Екатеринбурге находимся smile.gif
объект ответственный

Смотрите личку
Mars
Цитата(Meiram @ 2.12.2010, 14:42) *
Какраз мой очень больной вопрос нужны мануалы на . RMH760B+RMZ782B+RMZ783B

Это очень секретная информация. Но есть один секретный сайт , а там есть он-лайн программка, называется HIT, ссылка на нее прямо с главной страницы этого секретного сайта. Чтобы не искать эту ссылку можно просто кликнуть сюда.
Открою страшную тайну - в этой программке есть документация на большинство оборудования на русском языке.
А еще там можно даже создавать проекты для систем HVAC, осуществлять подбор клапанов и приводов, пользоваться руководством по замене снятого с производства оборудования на новое и т.д.
Тоько никому не говорите об этом сайте и этой программке! А то проектировщикам и эксплуатационщикам будет неинтересно. Куда как интереснее искать нужную инфу на просторах интернета и форумах, передавая друг другу невесть как добытую документацию конца прошлого - начала нынешнего века.
Usach
Цитата(igor_l @ 18.7.2008, 12:42) *
Доброго всем дня.
Задача следующая: нужен контроллер для погодной компенсации в теплопункте, на три контура.
Еще два условия: 1 конроллер не свободнопрограммируемый
2 управляет задвижками 0-10В

пока вариант только централайн от хонивела, есть ли альтернатива? уж больно сроки у них огромные.


Во-первых: какие три контура?? (отопление, вентиляция, ГВС, или это три независимых контура со своими графиками??). Там же кроме "управляет задвижками 0-10В" ещё и куча датчиков подключается.
Во-вторых: дайте марку электропривода регулирующих клапанов!!
(А то вдруг он на 3-х или 2-х поз.управление может переключатся?? rolleyes.gif)
vaka66
Надо идти по пути меньшего сопротивления, и узнать будет ли считаться запрограммированный на заводе ПЛК нужным изделием-всё же диспетчиризация веть тоже понадобится в каком-то виде? а организовать её с плк проще простого.
Verh
Цитата(igor_l @ 18.7.2008, 9:42) *
Еще два условия: 1 конроллер не свободнопрограммируемый
2 управляет задвижками 0-10В

пока вариант только централайн от хонивела, есть ли альтернатива?

у Хонивела есть контроллер Smile он не свободнопрограммируемый, но у него, если память не изменяет, нет управления 0-10в для приводов.
у Хонивел есть контроллер Panter, у него есть выходы 0-10 В но он свободнопрограммируемый.
Или Вы еще како-то контроллер имеете в виду?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.